    装修公司老板狡辩不认错,客户心烦心焦心也累

    亲戚家千挑万选,选了家和老板熟悉的装修公司。结果才开始装修,就出现了一连串不顺心的事。第一是工期缓慢,从交定金,到签订正式装修合同,到水电工开始进场干活,已经有一个月的时间。
    第二,第一个水电工原先承诺亲自开槽,然后布线,结果却找了社会上另外的开槽工来开槽,
    开槽不直,而且有的歪歪扭扭。由于觉得此电工没有诚信,于是换了一个电工。据称是公司口碑最好、手艺最好的。

    不料,这水电工何其了得,准备给强电箱适当移个位置(偏离强电箱原先位置15公分),奇葩的事出现了:
    该水电工拿起切割机,对着强电箱上面就切割墙面部分,哪料到一下子切断了进户线(10平方线)!

    该水电工不慌不忙,去外面买了1米长的10平方线,然后用铜接头将断线连接。告诉主人家这样可以了,没啥事。
    而主人家觉得强电箱的进户线不适合断线重接,于是与装修公司老板交涉,老板不但不怪罪水电工野蛮操作割断了进户线,
    反而怪主人家少见多怪,说现在很多人家强电箱都移位的,都会拿线再连接一下。

    各位网友:水电工如此操作割断了强电箱的进户线,你们遇到此事会怎么处理?





    ? ?? ? ?? ?? ?? ??
    • 精华 0
    • 注册 2008-9-20
    • 行业 轻工化工
    • 来自 1987.11.22
    • ?

    换我肯定不行,隐闭工程不弄好后患无穷




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 366192983 于 2019-9-25 21:29 发表
    换我肯定不行,隐闭工程不弄好后患无穷
    您会怎么处理呢?

    具体步骤是?




    • 精华 0
    • 注册 2019-8-13
    • ?

    装修房子千万不能请装修公司装,我家的就是请了装修装的,家里的墙纸,鞋柜,酒柜装的不好




    • 精华 0
    • 注册 2014-6-28
    • ?

    尽然操作不当,那必须完全恢复。
    不过我家当时自己移位的,是接了一段。成本较低。




    • 精华 0
    • 注册 2018-3-8
    • 行业 电子制造
    • ?

    断线重接很正常,只要接好就行,接头的地方用压钳压一下,再用锡烙一下就没事了。




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 三姑 于 2019-9-25 21:44 发表
    要求整体更换
    装修公司水电工说电线都埋在墙壁里,电线拉不动,重新布线搞不了。

    也不知是不是真的?




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 风水大人 于 2019-9-25 21:44 发表
    尽然操作不当,那必须完全恢复。
    不过我家当时自己移位的,是接了一段。成本较低。
    没有出现过问题吗?




    • 精华 1
    • 注册 2005-9-21
    • 行业 房产建筑
    • ?

    过于追求完美

    开槽不直,算个毛线的事,直不直的都要最后弄水泥糊起来,管他直不直干嘛?多烦的

    割断进户线,问题在于,为什么要割断进户线?是你准备移动电箱位置,还是电工自作主张移动电箱位置?如果是你要求的,那么不割断是不可能的,进户线就那么长一点,不割断重新接,怎么移位?除非你把进户整个抽掉重新放,那就不是一点长的问题,一直要防到户外,接到外面的电表!



    有些东西,没必要追求完美,我经历过的所有工地(PS:我们单位只做工装,家装仅对关系户)换着随便一个找过家装公司的人来看,都要被吓跑,换着懂行的来看,直接就一句话,这些工人肯定是做工装的,这些工人要是去做家装,绝对收不到钱,脏乱差,横七竖八的排线!



    但是这里面就有个问题那就是,工人或者项目经理都可以要求他们做到横平竖直,问题是斜拉省线,走直角追求横平竖直的排线,费钱的道理,总该理解的了吧?

    做惯了工装啊,该省的地方要省,省下来的都是老板利润,不像家装,反正都是和业主算钱!




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 牛二哥 于 2019-9-25 21:58 发表
    过于追求完美

    开槽不直,算个毛线的事,直不直的都要最后弄水泥糊起来,管他直不直干嘛?多烦的

    割断进户线,问题在于,为什么要割断进户线?是你准备移动电箱位置,还是电工自作主张移动电箱位置?如果是你要 ...
    水电工提出强电箱可以移位(偏离强电箱原位置15公分,预留的进户线是足够的),客户也同意了。

    但是这不是水电工野蛮操作把进户线割断的理由。(不应该用切割机吧?)




    • 精华 0
    • 注册 2015-10-28
    • ?

    作为一个从事装修30年的高级管理人员,认为楼主“矫情”了。




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 戒烟不喝酒 于 2019-9-25 22:08 发表
    作为一个从事装修30年的高级管理人员,认为楼主“矫情”了。
    强电箱进户线被电工割断了,你觉得这不是问题?




    • 精华 1
    • 注册 2005-9-21
    • 行业 房产建筑
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 22:02 发表
    水电工提出强电箱可以移位(偏离强电箱原位置15公分,预留的进户线是足够的),客户也同意了。

    但是这不是水电工野蛮操作把进户线割断的理由。(不应该用切割机吧?)
    如果确定进户线预留的够长,够不需要重新接线就能移位电箱,且你与他们交代过,那你可以找他们!但是实际来说,并没多少影响,电箱移位,重新接的多了去了,如果能抽得掉进户线,当然整个换掉最好,但是一般情况,都抽不动,距离太长!就包括哪些电线开槽,排线,追求完美的,以后换线,都别想抽的动,直角弯头太多,基本不具有更换线的可能性!




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 牛二哥 于 2019-9-25 22:14 发表
    如果确定进户线预留的够长,够不需要重新接线就能移位电箱,且你与他们交代过,那你可以找他们!但是实际来说,并没多少影响,电箱移位,重新接的多了去了,如果能抽得掉进户线,当然整个换掉最好,但是一般情况 ...
    只要去做,应该可以换线。

    实在不能换线了,客户就只能自吞苦果?吃哑巴亏?




    • 精华 1
    • 注册 2005-9-21
    • 行业 房产建筑
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 22:17 发表
    只要去做,应该可以换线。

    实在不能换线了,客户就只能自吞苦果?吃哑巴亏?
    想办法换,当然可以
    抽不动,可以走外面单独放线进电表
    办法肯定有啊
    无非是你们最终沟通的结果问题!




    • 金庸
    • MIP
    • 欧派衣柜、慕思寝具
    • 精华 10
    • 注册 2006-5-7
    • 行业 其它
    • 来自 欧派衣柜、慕思寝具
    • 五一劳动节
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 牛二哥 于 2019-9-25 21:58 发表
    过于追求完美

    开槽不直,算个毛线的事,直不直的都要最后弄水泥糊起来,管他直不直干嘛?多烦的

    割断进户线,问题在于,为什么要割断进户线?是你准备移动电箱位置,还是电工自作主张移动电箱位置?如果是你要 ...
    装修公司过分迎合的结果
    装修公司把水电工地弄得跟绣花一样,其实没有必要




    -------------------------------
    金学盖世,佛法无边。在下一家之言,牵强之处,还望海涵。
    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 牛二哥 于 19-09-25 22:21 发表
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 22:17 发表
    只要去做,应该可以换线。

    实在不能换线了,...
    电表在负一楼,客户是6楼。
    您是专业人士,具体怎么去“做”,能多说几句吗?




    • 精华 0
    • 注册 2010-10-13
    • 行业 医疗卫生
    • ?

    那个线2个人一起拉也拉不动啊,不接没法做




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 金庸 于 19-09-25 22:34 发表
    原帖由 牛二哥 于 2019-9-25 21:58 发表
    过于追求完美

    开槽不直,算个毛线的事,直...
    原先的强电箱都是较小的箱子,现在住家电路一般都有十几路,即使电箱不移位,也会换大一点的强电箱。如果水电工操作不慎,照样会割断进户线。不过这种现象不常见。




    • 金庸
    • MIP
    • 欧派衣柜、慕思寝具
    • 精华 10
    • 注册 2006-5-7
    • 行业 其它
    • 来自 欧派衣柜、慕思寝具
    • 五一劳动节
    • ?

    接头的地方用压线钳压一下,再用锡烙一下,做好绝缘

    工业上都是这么处理的,线径比家装大多了。

    实在不放心,找个工厂里面的专业电工看一下

    家装电工,专业的不多。




    -------------------------------
    金学盖世,佛法无边。在下一家之言,牵强之处,还望海涵。
    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 金庸 于 19-09-25 22:45 发表
    接头的地方用压线钳压一下,再用锡烙一下,做好绝缘

    工业上都是这么处理的,线径比家装大多了。

    实在...
    如果没有用锡烙一下,是不是没有做到位呢?




    • 金庸
    • MIP
    • 欧派衣柜、慕思寝具
    • 精华 10
    • 注册 2006-5-7
    • 行业 其它
    • 来自 欧派衣柜、慕思寝具
    • 五一劳动节
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 22:59 发表
    如果没有用锡烙一下,是不是没有做到位呢?
    最好用锡搪一下
    这个需要功率大一点的电烙铁



    http://www.pig66.com/2018/145_1120/17502162.html




    -------------------------------
    金学盖世,佛法无边。在下一家之言,牵强之处,还望海涵。
    • 精华 0
    • 注册 2014-7-2
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 21:46 发表
    装修公司水电工说电线都埋在墙壁里,电线拉不动,重新布线搞不了。

    也不知是不是真的?
    我家当时布线,也是工人把进电箱的线弄断了,就是有空气开关的那个电箱,记得当时是替空调布线的,工人也是把线接了一下完事,我们觉得有隐患,要求工人把那根线全部从管子里抽出来重放,工人自知理亏,什么也没说就重放了,麻烦肯定是麻烦的,但是装修不就是边装边修嘛。




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 小花猫0000 于 19-09-25 23:18 发表
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 21:46 发表
    装修公司水电工说电线都埋在墙壁里,电线拉不动...
    当时断了几根线的?应该有火线、地线等。是新小区的房子吗?




    • 精华 0
    • 注册 2019-3-2
    • ?

    都是小事情,但是我还是要劝这个装修公司,撤场吧,才开始就这样,后面收不了尾的,现在钱难勤啊




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 王守仁 于 19-09-26 08:13 发表
    都是小事情,但是我还是要劝这个装修公司,撤场吧,才开始就这样,后面收不了尾的,现在钱难勤啊
    装修公司老板坚称这种断线连接法就是供电部门的连接法,可以由业主找供电部门人员“鉴定”。




    • 精华 0
    • 注册 2016-11-4
    • ?

    供电部门不可能说这种事合格的,供电局施工队绝对没有接头的




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 易房不动产 于 19-09-26 09:03 发表
    供电部门不可能说这种事合格的,供电局施工队绝对没有接头的
    断线连接没有接头?




    • 精华 0
    • 注册 2006-8-13
    • 行业 教育科研
    • ?

    开槽啥的真没必要讲究,真要讲究的话,地面其实是不应该开槽的,破坏楼板。现在都喜欢个好看,其实没必要。强电箱的话,有的人为了整体布局,确实会移位置,但进户线的事我就不懂了,建议楼主多问问靠谱的专业人事。




    • 精华 0
    • 注册 2019-5-22
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 21:25 发表
    亲戚家千挑万选,选了家和老板熟悉的装修公司。结果才开始装修,就出现了一连串不顺心的事。第一是工期缓慢,从交定金,到签订正式装修合同,到水电工开始进场干活,已经有一个月的时间。
    第二,第一个水电工原先 ...
    不能直接接线,可以用漏保接线,漏保相当于一层保险,直接接线功率大了容易出事情




    • 精华 0
    • 注册 2019-5-22
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 22:02 发表
    水电工提出强电箱可以移位(偏离强电箱原位置15公分,预留的进户线是足够的),客户也同意了。

    但是这不是水电工野蛮操作把进户线割断的理由。(不应该用切割机吧?)
    移位是正常可以移的,正常移位不需要断线,空气开关下下来,建筑上主线的长度移位15公分足够,你要看主线是怎么进来的,从下面上来的话,往下移动不需要接线,从上面下来往上提电箱就行了,远距离最好是进户线接漏保然后再接线进新电箱




    • 精华 1
    • 注册 2009-4-30
    • ?

    不知道楼主家入户是380V还是220V,10平方毫米的电缆,断线从接完全可以,按规范做好几根线的接头,接头处必须紧密连接,然后裹上3m的电工胶布(胶布需要对应相应的功率),最后再套上套管,这样埋墙没有任何问题。第二种办法,可以在接线部位预埋个暗盒,接头在暗盒内,方便以后检查维修,暗盒后期直接装个白板面板就行,或者接头放在电箱附近的上口吊顶内。第三种办法就是尽量看看能不能把原进户线抽出来,换掉。如果实在抽不动,就只能从楼下配电柜入户空开后边重新布线到你家了,估计得千把两千块钱。至于责任,我们家当时也是强电箱移位,电工交底的时候会明确告知,在原入户线不够长的情况下,会接线。不过好在我们家配电箱离家近,我选择了重新布线入户,顺便10平方毫米的换成16平方毫米的入户线。




    -------------------------------
    还好是胖子,无聊的时候还可以捏捏小肚子。
    • 精华 0
    • 注册 2019-2-25
    • ?

    哪个装修公司,曝光一下,让它在环亚娱乐ag88手|HOME出名




    • 精华 0
    • 注册 2011-9-13
    • 行业 工业制造
    • ?

    楼主遇到的问题我们外行不懂,回帖是关于装修,装修真的要是太较真你会累死,之前攻略就显得尤为重要,我家装修提前半年我就跑装修公司,一家家谈,一家家比较,正好亲戚家才装修了半年,经常咨询装修过程中可能会与装修公司产生的矛盾,或许他经历看到的装修中的猫腻。最终我家装修就是拖了两个月,遇到不是太严重的也没跟人家多说什么,别的没有啥事。




    • 精华 0
    • 注册 2018-11-9
    • ?

    线断了,强电箱移位,断处可以接到断路器上为止




    • 精华 0
    • 注册 2013-2-1
    • 行业 其它
    • ?

    主进线不允许有接头,如果链接不好容易发生火灾,如果长时间会老化,容易松动,影响用电。建议更换,费用协商处理。




    • 精华 0
    • 注册 2017-9-20
    • ?

    家装就没见过接头用锡的,就算用了,加上报价,估计你也有意见,难不成在摇下绝缘,测下阻值?




    • 精华 0
    • 注册 2007-7-24
    • 行业 房产建筑
    • 来自 环亚娱乐ag88手|HOME
    • ?

    我就知道这帖子肯定分成两波 业主派的肯定是不满意 要求尽善尽美 施工派的觉得小题大做 就楼主这个问题 断线重接其实是个大学问 最好不要草草了事 网上可以查到工艺要求 尽量做好一点吧




    • 精华 0
    • 注册 2004-8-13
    • 行业 其它
    • 来自 山口组
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 21:46 发表
    装修公司水电工说电线都埋在墙壁里,电线拉不动,重新布线搞不了。

    也不知是不是真的?
    让他别废话,自己去解决这些问题,你就负责验收。




    • 精华 0
    • 注册 2011-5-15
    • 行业 其它
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 马思雨 于 2019-9-25 21:46 发表
    断线重接很正常,只要接好就行,接头的地方用压钳压一下,再用锡烙一下就没事了。
    错,规范不允许有接头,要设过线盒,以后这地方有问题就麻烦了




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 zwgreatman 于 19-09-26 11:17 发表
    我就知道这帖子肯定分成两波 业主派的肯定是不满意 要求尽善尽美 施工派的觉得小题大做 就楼主这个问题...
    现在电工就是用铜直节(2元多一个)连接原先的进户线和买来的一米多的同规格的线。而且信誓旦旦说供电公司也是这种接法。




    • 精华 0
    • 注册 2015-1-4
    • ?

    装修有问题太正常了,只能自己慢慢磨,不弄好不给尾款




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 我是大佬的马甲 于 19-09-26 09:25 发表
    原帖由 暄腾 于 2019-9-25 21:25 发表
    亲戚家千挑万选,选了家和老板熟悉的装修公司。...
    能再具体点吗?




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 浪漫之花 于 19-09-26 10:42 发表
    主进线不允许有接头,如果链接不好容易发生火灾,如果长时间会老化,容易松动,影响用电。建议更换,费用协...
    这个论点很重要,不过具体依据是什么? 您能提供一下具体的科学依据吗?这样可以给装修公司上上课,把老板嚣张的气焰压下去。




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 xuyu85 于 19-09-26 11:31 发表
    原帖由 马思雨 于 2019-9-25 21:46 发表
    断线重接很正常,只要接好就行,接头的地方用...
    您那能把那个“规范”发一下吗?具体是什么“规范”?




    • 精华 14
    • 注册 2008-7-11
    • 行业 广告媒体
    • ?

    楼主完全不懂 既然电箱移位 那只能接线 带压钳压紧就行了 那么就不要移位?




    • 精华 0
    • 注册 2011-3-27
    • 行业 其它
    • ?

    如果业主肯掏钱的话,直接从强电井重放进户线,毕竟电箱位置有移动。如果业主不愿掏钱,只能买线正确的接起来,这是很正常的事情,主要还是沟通。




    • 精华 0
    • 注册 2011-3-27
    • 行业 其它
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 暄腾 于 2019-9-26 11:35 发表
    现在电工就是用铜直节(2元多一个)连接原先的进户线和买来的一米多的同规格的线。而且信誓旦旦说供电公司也是这种接法。
    任何电缆的接头都是用铜线别压接的,人家水电工没有说胡话,在操作得当的情况下可以接拼的。




    • 精华 0
    • 注册 2018-2-23
    • ?


    QUOTE:
    原帖由 斯坦丁 于 19-09-26 12:12 发表
    原帖由 暄腾 于 2019-9-26 11:35 发表
    现在电工就是用铜直节(2元多一个)连接原先的...
    家庭强电箱的进户线也能有接头吗?刚才有网友说不符合规范。